Buenas tardes:

Estoy realizando el proyecto de Calefacción y ACS para una vivienda de 110 m2 y 3 usuarios. El esquema de principio resultante es el siguiente:

ImagenZOOM.jpg


El sistema ha sido calculado para funcionar en las horas valle [22- de la tarifa nocturna 2.0 DHA, que pese a la reducción del COP en horario nocturno compensa los ahorros finales en €/kW térmico.

La capacidad del depósito ha sido elegida para almacenar la demanda media de la vivienda, 40 kWh térmicos.

La potencia de la bomba de calor ha sido dimensionada para que durante las 14 horas de funcionamiento nocturno pueda cubrir la demanda media de la vivienda aún con COP < 2.

Me gustaría recibir asesoramiento sobre equipo adicional que no está incluido en el esquema de principio, así como mejoras y opiniones sobre el mismo.

Un saludo,

Miguel

Adjuntos:
Última Edición: 9 meses 3 semanas antes . Razón: Mejora de la imagen
El administrador ha desactivado la escritura pública.
9 meses 3 semanas antes
  • lopeix
  • Avatar de lopeix
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 144
  • Gracias recibidas 21
  • Karma: 0

Hola Mizar07

Por favor envíanos tus datos de contacto a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. y te asesoraremos con un estudio del sistema más adecuado. De esta manera podrás obtener el mejor rendimiento energético.

Saludos